Re: Распашные ворота с автоматикой TPD10 Chamberlain не закрываютсяй
Всем добрый вечер. Только что закончил подключение блока управления. Моргает диагностика 5 раз. Как я понял с перевода - не запрограммированный (с немецким языком очень слабо). Подскажите, пожалуйста, как его запрограммировать?
Простое программирование пути 1:
(Только при наличии механических упоров в положении "откр." и "закр.".)
1. Обе створки должны быть закрыты;
2. Кнопку Р1 нажать и держать нажатой до тех пор, пока створка/мотор-1 не начнет открываться, диод "LEARN" моргает.
Начинается автоматическое программирование ( медленное движение):
Створка 1 движется до механического упора "откр."
Створка 2 движется до механического упора "откр."
После этого створка 2 движется до механического упора "закр."
И в заключении створка 1 движется до механического упора "закр."
Когда диод "LEARN" погаснет - программирование завершено.
(Если вместо открытия вначале начнут створки закрываться - неправильно подключены привода - поменять местами синий и красный провода.)
Простое программирование пути 2:
(Если отсутствует механический упор "откр." нужно остановить створку на прим. 90 градусов.)
1. Обе створки должны быть закрыты;
2. Кнопку Р1 нажать и держать нажатой пока створка/мотор-1 не начнет открываться.
3. Нажать кнопку Р1 при достижении створкой/мотор-1 конечного положения "откр." - "глубокое нажатие" (т.е. "смачно/ с чувством/ не очень коротко/ и не очень долго"). Створка/мотор-2 начинает движение "откр."
4. Нажать кнопку Р1 при достижении створкой/ мотор-2 конечного положения "откр." -"глубокое нажатие". После этого створка/мотор-2 начинает автоматически закрываться, потом створка/мотор-1.
5. Обучение конечным положениям " закр." происходит автоматически. При необходимости настройки индивидуальных конечных положений "закр." нажать кнопку Р1 в желаемом положении "закр." каждой створки.
Когда диод "LEARN" погаснет - программирование завершено.
(Свободный перевод)