Сработал предохранитель замыкающего контура, направление ЗАКР. Привод WA100

kuzma

Активный
Регистрация
30 Янв 2017
Сообщения
141
Реакции
17
Адрес
Ханты-Мансийск
Ворота на подземной стоянке. Долго не работали. Вернее их не включали. Включили, нажали кнопку, ворота поехали наверх. Нажали кнопку "Вниз" привод начал крутить вал, а ворота подклинило из-за одного ролика. Результат: троса намотало на вал, когда я приехал, светится цифра "5". Почитал книжку, ага "Сработал предохранитель замыкающего контура, направление ЗАКР". Троса на место, все проверил, а ошибка никуда не делась. На плате SKS все как положено, зеленый, желтый, спиральный провод прозвонил, все нормально. Куда рыть дальше?
 

kuzma

Активный
Регистрация
30 Янв 2017
Сообщения
141
Реакции
17
Адрес
Ханты-Мансийск
Сразу в продолжение темы. Оптосенсоров нет, проверил весь нижний уплотнитель:scratch_one-s_head:, датчиков на троса нет, вместо них прикручены какие-то микрики, в плате SKS самодельных перемычек нет, но ведь ворота работали, до этой самой ошибки. Кабель идущий в нижнем уплотнителе целый
 

kuzma

Активный
Регистрация
30 Янв 2017
Сообщения
141
Реакции
17
Адрес
Ханты-Мансийск
Без ортосенсоров так же работать не будет
Спасибо эксперту, но я написал открылись, и пошли, когда нажали, по команде на закрытие, как оптосенсоры были отключены давным давно мне пока не известно. Зажимаешь нижний уплотнитель, красный светодиод не загорается, датчиков просто нет физически.. НО, кнопка на закрытие сработала, троса размотались... Сейчас могу только открывать ворота
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

kuzma

Активный
Регистрация
30 Янв 2017
Сообщения
141
Реакции
17
Адрес
Ханты-Мансийск

kuzma

Активный
Регистрация
30 Янв 2017
Сообщения
141
Реакции
17
Адрес
Ханты-Мансийск
kuzma, какой блок управления? в разъеме Х33 что установлено? калитка есть?
потому что
Спасибо за отзывчивость. калитки нет. блок управления A40\ B40 или 45. На них инструкцию не нашел
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

kuzma

Активный
Регистрация
30 Янв 2017
Сообщения
141
Реакции
17
Адрес
Ханты-Мансийск
это 60-й, но сильно похож
Спасибо, это есть у меня и похожи да. Определил, что другой блок только по приводу. Там указано про разблокирову привода. Техподдержка Херманн вообще на час замерла, не знают, что они такие привода продавали
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург

Вложения

  • 2017-04-16_16-29-17.png
    2017-04-16_16-29-17.png
    5.1 KB · Просмотры: 42

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
А при удержании кнопки ворот идут вниз?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

kuzma

Активный
Регистрация
30 Янв 2017
Сообщения
141
Реакции
17
Адрес
Ханты-Мансийск
А при удержании кнопки ворот идут вниз?
Нет, нажимаешь на пульте кнопку, на блоке управления цифра "5" меняется на "4" то есть движение вниз. Ворота стоят мертво. Нажимаешь на блоке управления, тоже самое, только цифра 4 не загорается. Вверх идет ....
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
А у Вас, случаем, защита от обрыва пружины не сработала ли?
 

kuzma

Активный
Регистрация
30 Янв 2017
Сообщения
141
Реакции
17
Адрес
Ханты-Мансийск
в блоке управления воткнута может быть в разъем с таким обозначением, малюсенькая платка в термоусадке
Поищу завтра утром, но сомневаюсь, не видел ничего такого
Убивает, то, что я и 300-сотые привода ремонтировал, и сам перемычки ставил путем научного тыка правильные, опыт есть, а тут засада
 

kuzma

Активный
Регистрация
30 Янв 2017
Сообщения
141
Реакции
17
Адрес
Ханты-Мансийск
А у Вас, случаем, защита от обрыва пружины не сработала ли?
А как она могла сработать? Где у Херманна в блоке управления зашита такая хрень. Если механика, то ее слышно по щелчкам при подъеме. Опять же повторю, на блоке управления кнопка вниз просто не реагирует и ничего не выдает
 

Алексей.

Гость
Регистрация
19 Июн 2016
Сообщения
15
Реакции
14
Адрес
Санкт - Петербург
Ворота на подземной стоянке. Долго не работали. Вернее их не включали. Включили, нажали кнопку, ворота поехали наверх. Нажали кнопку "Вниз" привод начал крутить вал, а ворота подклинило из-за одного ролика. Результат: троса намотало на вал, когда я приехал, светится цифра "5". Почитал книжку, ага "Сработал предохранитель замыкающего контура, направление ЗАКР". Троса на место, все проверил, а ошибка никуда не делась. На плате SKS все как положено, зеленый, желтый, спиральный провод прозвонил, все нормально. Куда рыть дальше?
Блок пишет сам что ему не хватает. Поскольку была проблема с тросами, тут и надо смотреть, тем более что там есть проблема с датчтками, стоят какие-то микрики. Чудеса бывают редко, из-за троса по усилию быстрее ошибка вылетит. Тестер в руки и всё получится.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"