BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Подключение внешнего света

Pinch

Гость
Регистрация
25 Авг 2016
Сообщения
11
Реакции
1
Адрес
Москва
Добрый день. Установил гаражные ворота, привод Hormann supramatic p. Прочитал что через опциональное реле Hor-1 можно подключить еще и внешний свет. Но в гараже уже есть свет, управляемый с отдельного выключателя. Вопрос: можно ли подключить через Hor-1 уже существующий свет и управлять им как с пульта открытия ворот, так и с обычного выключателя?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
выключатель ставится паралельно контактам реле. но надо смотреть по мощности общей ламп, чтобы она не была более две трети от параметров контактов реле...
 

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
и ещё, пожалуйста, обратите внимание на характеристики этого реле:
• Для управления освещением гаража, сигнальной лампой или подачей сигнала о достижении конечного положения «Ворота Закр.»
• Беспотенциальный переключающий контакт
• Класс защиты: IP 44
• Коммутационная мощность, макс.:
– 30 В пост. тока / 2,5 A
(омическая нагрузка)
– 250 В перем. тока / 500 Вт
(омическая нагрузка)
• Регулируемое освещение при настройке привода (постоянный или мигающий свет)
• Размеры (Ш × В × Г): 110 × 45 × 40 мм
 

Pinch

Гость
Регистрация
25 Авг 2016
Сообщения
11
Реакции
1
Адрес
Москва
Получается что при открытии ворот с брелка, через реле hor-1 24В подается на внешнее освещение. Если вдруг кто-то нажимает на уже существующий выключатель, то 220В так же подается на внешний свет... Короткого замыкания не будет?
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Получается что при открытии ворот с брелка, через реле hor-1 24В подается на внешнее освещение. Если вдруг кто-то нажимает на уже существующий выключатель, то 220В так же подается на внешний свет... Короткого замыкания не будет?
Вы неправильно поняли.
Хор будет работать как обычный выкл. только с дистанционным управление. Ваш выкл должен будет всегда вкл.
А обязательно свет завязывать на привод? Может проше отдельной кнопкой вкл? ( тогда HET/S2)
 

Вложения

  • Adapterplatine_HOR.pdf
    559.5 KB · Просмотры: 170
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Получается что при открытии ворот с брелка, через реле hor-1 24В подается на внешнее освещение. Если вдруг кто-то нажимает на уже существующий выключатель, то 220В так же подается на внешний свет... Короткого замыкания не будет?
я писал вам паралельно, подается одна и та же фаза на выключатель и на контакт реле, что первое включите, то и будет подавать напряжение, если включить вместе, это будет просто разветление цепи тока. проблеммы возникнут, если реле и выключатель запитаны от разных фаз..
 

remvorota

Специалист
Регистрация
19 Сен 2012
Сообщения
687
Реакции
502
Адрес
Санкт-Петербург
Проходной выключатель?

1278396237_1.gif
 

Pinch

Гость
Регистрация
25 Авг 2016
Сообщения
11
Реакции
1
Адрес
Москва
Да. так путевее будет даже...Вопрос только, есть ли бистабильный режим в этом реле...

Да, есть проходной выключатель. Один включает/выключает свет из дома, другой стоит при выходе из гаража. Соответственно хотелось бы, чтобы они функционировали. И помимо этого, была мысль эти же лампы запитать от Hor-1 что бы при въезде в гараж не выходя из машины с помощью пульта включать свет. Но электрик говорит что такую схему реализовать нельзя: свет будет работать либо только с пульта, либо только с выключателей
 

Michail Burmistrov

Почти свой
Регистрация
8 Фев 2011
Сообщения
1,075
Реакции
787
Адрес
Новосибирск
Проходной выключатель?

1278396237_1.gif

в конце 80 хх жил в квартире, где освещение коридора было по этой схеме,.. прикольно было, зашел - свет включил,.. прошелся по коридору в другом конце коридора - выключил.... в позапрошлом году ездил посмотреть на места где жил... фашисты дом снесли :)
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Pinch

Гость
Регистрация
25 Авг 2016
Сообщения
11
Реакции
1
Адрес
Москва
Да, есть проходной выключатель. Один включает/выключает свет из дома, другой стоит при выходе из гаража. Соответственно хотелось бы, чтобы они функционировали. И помимо этого, была мысль эти же лампы запитать от Hor-1 что бы при въезде в гараж не выходя из машины с помощью пульта включать свет. Но электрик говорит что такую схему реализовать нельзя: свет будет работать либо только с пульта, либо только с выключателей

Так в итоге можно будет так сделать или нет? Помогите разобраться
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Так в итоге можно будет так сделать или нет? Помогите разобраться
Да все можно , дружище...просто таблицу надо рисовать логическую и техзадание от тебя четкое...Это уже называется время...в голове такие вещи никто не держит, могут подсказать... проходной, паралельно, а дальше уже время.....Но может кто в плане зарядки ума и предложит...я лично двадцать минут назад приполз с работы...
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
Проходной с двумя выключателями и реле.
Включение и выключение света с любого выключателя и радиоканала.
 

Вложения

  • img2B.gif
    img2B.gif
    28.2 KB · Просмотры: 179

Pinch

Гость
Регистрация
25 Авг 2016
Сообщения
11
Реакции
1
Адрес
Москва

Спасибо большое, всё заработало. Но есть один нюанс: на самом деле в гараже двое ворот и соответственно два реле (на каждые ворота своё). И автоматическое включение света при открытии работает только на одни ворота, на вторые нет (включение света на вторых воротах происходит только при нажатии кнопки на пульте). В чём может быть проблема?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"