Добрый день!!
Сломал уже всю голову, ничего не могу понять!!! История такая:
Есть двое ворот Херманн SPU, A445, SKS, внешние элементы управления открыть-закрыть(кнопочный пост 2-х кнопочный) ворота рядом(в 10 м друг от друга). Все работало изумительно, до того момента, как заказчик попросил установить фотоэлементы.
Установили на обе воротины EL51 и началось...
Левые ворота- 9 из 10 раз при нажатии вниз выдают "12."
Правые ворота 3 из 10 раз выдают "12."
Что было сделано:
1-проверена работоспособность и качество подключения фотоэлементов.
2-Поменяны местами фотоэлементы с левых ворот на правые. Ничего не изменилось.
3-Поменяны местами платы управления. Неисправность переехала (на левых воротах 3 из 10 раз не закрывается, на правых 9 из 10 не закрывается)
4-Фотоэлементы переключены поочередно с 20 на 21 и 22 выходы. Ничего не изменилось.
5-Заменена плата управления (на тех воротах, которые 9 из 10 выдают ошибку) на новую. Стало лучше, теперь всего 2,3 раза из 10 при нажатии вниз горит ошибка.
Но это не дело!!
После долгих танцев с бубном, обнаружил что при отключении внешних элементов управления с "х3" все работает стабильно!!! Поставил самый "ПЛОХОЙ" блок, начали искать, звонить провода, кнопки, НУ НИЧЕГО!! Даже при отключенном посте, только провода подключены к х3 на 6-общ,2-отк,3-закр, а с другого конца пусто, жилы разведены в разные стороны, ГЛЮЧИТ И ВСЕ!!!
Сделали вывод-гдето наводка на провод. Провод прокладывали "Пожарники" использовали что было, соответственно пожарный красный провод.
НУ ладно, виновных нашли!!! Но дальше больше!!!
Подключил кусок 15 м провода FTP с экраном, бросил его на землю, на свободном конце развел жилы(чтоб не замкнуло), пробуем, ТЕ ЖЕ ЯЙЦА!!! НЕ РАБОТАЕТ!! отключаю провод, работает....подключаю НЕТ!! Плюнул, пошел домой....
Сломал уже всю голову, ничего не могу понять!!! История такая:
Есть двое ворот Херманн SPU, A445, SKS, внешние элементы управления открыть-закрыть(кнопочный пост 2-х кнопочный) ворота рядом(в 10 м друг от друга). Все работало изумительно, до того момента, как заказчик попросил установить фотоэлементы.
Установили на обе воротины EL51 и началось...
Левые ворота- 9 из 10 раз при нажатии вниз выдают "12."
Правые ворота 3 из 10 раз выдают "12."
Что было сделано:
1-проверена работоспособность и качество подключения фотоэлементов.
2-Поменяны местами фотоэлементы с левых ворот на правые. Ничего не изменилось.
3-Поменяны местами платы управления. Неисправность переехала (на левых воротах 3 из 10 раз не закрывается, на правых 9 из 10 не закрывается)
4-Фотоэлементы переключены поочередно с 20 на 21 и 22 выходы. Ничего не изменилось.
5-Заменена плата управления (на тех воротах, которые 9 из 10 выдают ошибку) на новую. Стало лучше, теперь всего 2,3 раза из 10 при нажатии вниз горит ошибка.
Но это не дело!!
После долгих танцев с бубном, обнаружил что при отключении внешних элементов управления с "х3" все работает стабильно!!! Поставил самый "ПЛОХОЙ" блок, начали искать, звонить провода, кнопки, НУ НИЧЕГО!! Даже при отключенном посте, только провода подключены к х3 на 6-общ,2-отк,3-закр, а с другого конца пусто, жилы разведены в разные стороны, ГЛЮЧИТ И ВСЕ!!!
Сделали вывод-гдето наводка на провод. Провод прокладывали "Пожарники" использовали что было, соответственно пожарный красный провод.
НУ ладно, виновных нашли!!! Но дальше больше!!!
Подключил кусок 15 м провода FTP с экраном, бросил его на землю, на свободном конце развел жилы(чтоб не замкнуло), пробуем, ТЕ ЖЕ ЯЙЦА!!! НЕ РАБОТАЕТ!! отключаю провод, работает....подключаю НЕТ!! Плюнул, пошел домой....