BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Добрый день!!
Сломал уже всю голову, ничего не могу понять!!! История такая:
Есть двое ворот Херманн SPU, A445, SKS, внешние элементы управления открыть-закрыть(кнопочный пост 2-х кнопочный) ворота рядом(в 10 м друг от друга). Все работало изумительно, до того момента, как заказчик попросил установить фотоэлементы.
Установили на обе воротины EL51 и началось...
Левые ворота- 9 из 10 раз при нажатии вниз выдают "12."
Правые ворота 3 из 10 раз выдают "12."
Что было сделано:
1-проверена работоспособность и качество подключения фотоэлементов.
2-Поменяны местами фотоэлементы с левых ворот на правые. Ничего не изменилось.
3-Поменяны местами платы управления. Неисправность переехала (на левых воротах 3 из 10 раз не закрывается, на правых 9 из 10 не закрывается)
4-Фотоэлементы переключены поочередно с 20 на 21 и 22 выходы. Ничего не изменилось.
5-Заменена плата управления (на тех воротах, которые 9 из 10 выдают ошибку) на новую. Стало лучше, теперь всего 2,3 раза из 10 при нажатии вниз горит ошибка.
Но это не дело!!
После долгих танцев с бубном, обнаружил что при отключении внешних элементов управления с "х3" все работает стабильно!!! Поставил самый "ПЛОХОЙ" блок, начали искать, звонить провода, кнопки, НУ НИЧЕГО!! Даже при отключенном посте, только провода подключены к х3 на 6-общ,2-отк,3-закр, а с другого конца пусто, жилы разведены в разные стороны, ГЛЮЧИТ И ВСЕ!!!
Сделали вывод-гдето наводка на провод. Провод прокладывали "Пожарники" использовали что было, соответственно пожарный красный провод.
НУ ладно, виновных нашли!!! Но дальше больше!!!
Подключил кусок 15 м провода FTP с экраном, бросил его на землю, на свободном конце развел жилы(чтоб не замкнуло), пробуем, ТЕ ЖЕ ЯЙЦА!!! НЕ РАБОТАЕТ!! отключаю провод, работает....подключаю НЕТ!! Плюнул, пошел домой....:ireful2:
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Ночью пришло в голову, рядом шлагбаумы, с системой доступа со считывателями, дальнего действия (Высокочастотные) !!!
Приехал, начал играться!! Отключил питание сист. доступа, считыватели отключил, НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!!
Думаю что-то с питанием!!
Замер: L1-N 229B ,L2-N 226B, L3-N 227B, L1-L2 390B, L1-L3 388B, L2-L3 339B. ЧЕ ЕМУ НАДО ТО????
Отключаю в щитке все автоматы на других потребителей, оставляю только ворота, ЭВРИКА!!! РАБОТАЕТ ВСЕ!!!
Ну думаю, "Я эту скотину щас вычислю!!" По очереди включаю автоматы, замеряю напругу, ничего!! По одному ничего не меняется, РАБОТАЕТ. Начал группами включать не работает,как только остается выкл. несколько автоматов!! Напругу меряю разница с первым замером 1-2 В.
СДАЮСЯ В ЧЕМ БЕДА ТО????
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Здание новое, заземление есть(ШИНА РН) строила, серьездная фирма, протокола проверки заземления не видел, но думаю там все в порядке с землей!!
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
"тихо сам с собою я веду беседу"
"приятно пообщаться с умным человеком" - глядя в зерцаЛо.
...да не. Я вааще не при делах.. ...но и мне интересно.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Запитайся временно с другой фазы...Не догадываешься, почему Одно из значений 339 вольт?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Запитайся временно с другой фазы...Не догадываешься, почему Одно из значений 339 вольт?

Опечатка, правильно 389 В. Само управление блока питается от фазы L3, остальные только на движок. Пробовал по очереди все фазы на L3 садить, сохраняя правильное вращение, нашел самую стабильную фазу, но все равно через раз!!
 

Maximilian

Эксперт
Регистрация
9 Окт 2010
Сообщения
4,969
Реакции
1,404
Адрес
Екатеринбург
может есть смысл попробовать отражающий RL? кабель не надо тянуть на приемник, стоят на 20 евро дороже, у меня вроде не жаловались...
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Получается две отправные точки, провод на х3 и подключение нагрузок. То есть надо найти связь, как то при подключении остальных автоматов, подключается нагрузка с помехой. То есть логически , если выключить автоматы и подключить кнопочный пост, то все должно работать.
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Получается две отправные точки, провод на х3 и подключение нагрузок. То есть надо найти связь, как то при подключении остальных автоматов, подключается нагрузка с помехой. То есть логически , если выключить автоматы и подключить кнопочный пост, то все должно работать.

Я же писал, отключаю все автоматы, РАБОТАЕТ!!
Можете объяснить на пальцах, что такое нагрузка с помехой???
Получается она есть на каком- то одном потребителе?? А я по одному потребителю подключаю, при остальных отключенных, РАБОТАЕТ!!
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Может заменить провода на экранированные

Подключил кусок 15 м провода FTP с экраном, бросил его на землю, на свободном конце развел жилы(чтоб не замкнуло), пробуем, ТЕ ЖЕ ЯЙЦА!!! НЕ РАБОТАЕТ!! отключаю провод, работает....подключаю НЕТ!! Плюнул, пошел домой....:ireful2:

ДЕЛАЛ!!
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Я же писал, отключаю все автоматы, РАБОТАЕТ!!
Можете объяснить на пальцах, что такое нагрузка с помехой???
Получается она есть на каком- то одном потребителе?? А я по одному потребителю подключаю, при остальных отключенных, РАБОТАЕТ!!

А отключика ты заземление от мотора, временно. PE которая...
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Ну а причем тут помехи в сети, и подключенный пост, и даже просто провод свободный к х3

А то, что любой провод, заземление это или фаза, является антеной. Вообщем заземление это такая же хрень, что и радио, вроде все понятно, а как работает - никто не знает.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
А когда Вы на одних воротах фотики отключаете - вторые ворота работают или тоже безобразят?
 

remvorota

Специалист
Регистрация
19 Сен 2012
Сообщения
687
Реакции
502
Адрес
Санкт-Петербург
Попробовать сетевой фильтр на питание блока
Ну или делать развязку поста управления (релейную)
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Попробовать сетевой фильтр на питание блока
Ну или делать развязку поста управления (релейную)

Этот вариант сегодня утром тоже рассматриваю!!
ИТОГО: пока 3 варианта ЛЕЧЕНИЯ
1-отцепить землю, что мне кажется не правильным
2-развязать входы на управление(релейно)
3-фильтр на питание блока.
Но это не панацея!! Получается херманн не прав в том что это не предусмотрел в своей схеме!!
Это все попробую, но буду искать причину!!
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу