BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Ну вот закончился день, с чего начался, опять ничего не понятно!!!
Что сегодня сделали (игрались на самых капризных воротах):
1-отцепил заземление, ничего не изменилось
2- поставил ферромагниты на кабель питания, ничего не поменялось
3- подключил питание блока через сетевой фильтр, не помогло
4-собрал площадку для подключения осциллографа к выходу Х20 при подключенных фотоэлементах.
5-уровень + 24В при свободных ф/э
6-подаю сигнал вниз, тест ф/э с +24 до 0 В на 1,5 мсек, после уровень +24 ворота едут вниз.
7-Заметил, что при проявлении ошибки 12, теста нету!!
8-автоматами отключил всех потребителей, гонял, гонял поймал ошибку несколько раз(раньше этого не было!!)
9- Заметил, что при подключении проводов к Х3, красный светодиод на ф/э при перекрытии ведет себя как-то не естественно!!
9-дальше отключил все с х3 (внешнее управление) гонял ворота пока не замерз, минут 10, ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
10-подключил всех потребителей, гонял, гонял, РАБОТАЕТ!!
НУ ВСЕ ДУМАЮ ПОБЕДА!!!! ДЕЛО В ПРОВОДАХ К ПОСТУ!! (В инструкции написано не более 30 м при сечении 1,5 мм2)
7- заменил провод до поста на ПВС 3х1,5 (расстояние 8 м), был FTP-4. Прогнал 20 раз, работает, все собрал, завел машину, выехал, охранник за мной закрывает, Е...ТЬ ТВОЮ МАТЬ!!! Опять 12 ошибка!!!
8-Развязал релейно пост управления, опять тоже самое, ошибка на 10 разе!!!
9-Отключил все с х3, гоняю минут 20, работает, потом БАЦ!!! ОШИБКА!!
НУ ДУМАЮ ПИЗ..Ц, надо выбрасывать эти ф/э, без них все работает нормально, Аномальная зона, звонить в битву экстрасенсов, и др. нехорошие мысли...
10- на ворота смотрит купольная камера с ИК подсветкой, выключил ***..р, вырубил все, вплоть до пожарки, отключил пост с х3, Гоняю, гоняю, вылазит ошибка!!!
ВЫВОДОВ ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ!!!!
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
По п. 7:
Нет тестового сигнала с блока или не проходят тест фотоэлементы?
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
По п. 7:
Нет тестового сигнала с блока или не проходят тест фотоэлементы?

это тяжело сказать, распиновки подключения ф/э у меня нет!! Я нашел 2 контакта, по которым можно судит о работе ф\э. когда препятствия нет уровень 24В, когда препятствие, 0 В, тест с+24 до 0 В дительностью 1,5 мили сек.
Если есть распиновка дайте посмотрю!! А без нее не определить или нет тестового сигнала, или не проходят тест ф/э.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Толян в следующем году поедешь бехеровку пить? :)? отдашь блок на Аст.
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Толян в следующем году поедешь бехеровку пить? :)? отдашь блок на Аст.

ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА Я УЖЕ СТОЛЬКО БЕХЕРОВКИ ВЫПЬЮ!!! ДА И С ПРОБЛЕМОЙ РАЗБЕРУСЬ, И ФРИЦАМ (ХЕРМАННУ) ЕЩЕ РАССКАЖУ КАК НАДО, И В ЧЕМ ПРОБЛЕММА!
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Докладываю результат сегодняшней работы:

Как я раньше заметил что у меня красный СИД на ф/э ведет себя как-то не естественно, особенно при подключении провода к х3.!!!
Всю электронику(блок и ф/э, SKS) снял, привез в офис на стенд, подключил, работает нормально. Обратил внимание ни красный СИД на ф/э. На стенде работает так: -ф\э свободный, СИД не горит , - ф/э перекрыт СИД горит ровным светом.
На объекте все не так:
- ф/э свободен СИД не горит
- ф\э перекрыт, с х3 все отключено, СИД мигает ярко и беспорядочно, без определенной последовательности
- ТХ перекрыт, как только подключаю провода к х3 СИД тускнеет и начинает еле еле мигать!!!
ВОТ ОНО!! НО ПОЧЕМУ???
Перепробовал уже все!! Единственное что физически не могу сделать это произвести качество питающего напряжения!!!

НАДО ЧТО_ТО ДЕЛАТЬ!! РЕШИЛ ПИТАТЬ ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОР!!
Но вот одна загвоздка, стабилизаторов всего у меня 2 шт (однофазных), Трехфазного нема!!
Решил подключить фазу L3(питание блока) через СТАБИЛИЗАТОР, раньше цеплял через сетевой фильтр(безрезультатно).
Движок отключил, во избежания казусов!! Я считаю если пускать движок через одну стабилизированную, а две нестабилизированные фазы, то движка может выйти из строя, т.к у стабилизатора есть задержка!! Видел как 3-х фазный движок сгорел на оборотах когда случайно отвалилась одна фаза(из за плохого контакта)!!!

Ну, вот!! Подключил L3 через стабилизатор, движок отвалил, смотрю на СИД на ф/э, работает изумительно, четко горит при перекрытии, не мигает.
ЗАГАДКА РАЗГАДАНА!!
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Начал мерить осциллографом на контактах выхода на ф/э. Точнее питание выхода из блока на ф/э. СПАСИБО 123complett, дал распиновку!!
При НЕ стабилизированной фазе диаграмма +24 пляшет как угодно!! При начале движения и теста ф\э тоже пляшет!! При перекрытии ф\э пляшет!!
При стабилизированной ровная, при начале движения ворот и прохождении теста, + 24 пропадает, при перекрытии ф\э стабильный 0 В.
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Теперь встала еще одна задачка, как доказать заказчику, что у него все работает, а ВОРОТА НЕТ по причине качества напряжения!!!
Осциллографом ему на потыкаешь, не понимает он!! На СИД показывать тоже не вариант!!
Надо ворота запускать через 3-х фазный стабилизатор, гонять их сутки, и если без сбоев, то тогда доказал!! Или не прав я??? НУ НЕТ У МЕНЯ 3-х фазного стабилизатора!!!
Есть вариант вызывать электро-лабораторию, пускай они дадут официальное заключение.

Еще вопрос, мож я зря опасаюсь подключить только L3 через стабилизатор и запустить ворота с движком???
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
mashenin, то есть плохое качество напруги и в офисе и на объекте плохое? Но ведь признаки неисправности разные.
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Maximilian

Эксперт
Регистрация
9 Окт 2010
Сообщения
4,969
Реакции
1,404
Адрес
Екатеринбург
Теперь встала еще одна задачка, как доказать заказчику, что у него все работает, а ВОРОТА НЕТ по причине качества напряжения!!!
Осциллографом ему на потыкаешь, не понимает он!! На СИД показывать тоже не вариант!!
Надо ворота запускать через 3-х фазный стабилизатор, гонять их сутки, и если без сбоев, то тогда доказал!! Или не прав я??? НУ НЕТ У МЕНЯ 3-х фазного стабилизатора!!!
Есть вариант вызывать электро-лабораторию, пускай они дадут официальное заключение.

Еще вопрос, мож я зря опасаюсь подключить только L3 через стабилизатор и запустить ворота с движком???
и стоит трехфазный стабилизатор как минимум 30K вроде.....
P.S - я бы тоже один взял если два дешевле:))
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу