Просвятите, плиз, кто в курсе, что это за юбилейный Хёрман? Конкретно у нас в Смоленске продаются за 27000 рублей ворота на проём 2500х2000. Как я по телефону менеджера ни терзал, она стояла в позе: "Ворота Хёрман, с панелью толщиной 40 мм. Ни в коем разе ни 20, а 40!!!".
На одном из сайтов-продавцов "Хёрман" читаем: "По конструкции эти ворота не отличаются от двустенных гаражных секционных ворот с теплоизоляцией EPU-40 и поставляются в исполнении со средним гофром типа М."
EPU-40 - это вроде как тощая панель такая, а никак не 40 мм? Вобщем не понятно...
И цена в 27000 руб как то смущает....мы в декабре Алютех 2500х2000 за 32000 руб продавали, а тут Хёрман 27000....Что это?
 

vloc

Гость
Регистрация
26 Ноя 2010
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Была такая акция в Хёрмане, ворота EPU - панель 40\20, поверхность - микрогрейн, L - гофр. Цена реальная. Но акция уже закончилась.
 

vloc

Гость
Регистрация
26 Ноя 2010
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Краснодар
В принципе если на складе акционные ворота остались, то можно их купить по акционной цене.
На счёт размера -если уж быть точным- оголовок и нижняя часть - 42мм.. а серидина - 20мм.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Олег См

Представитель Дорс
Регистрация
3 Ноя 2010
Сообщения
1,046
Реакции
686
Адрес
Смоленск

vloc

Гость
Регистрация
26 Ноя 2010
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Краснодар
В принципе хватит, если только не собираетесь в гараже жить.
 

Владимир Бурмистров

Добровольно покинул Форум
Регистрация
3 Фев 2011
Сообщения
1,658
Реакции
674
Адрес
Новосибирск
для Смоленска скорее всего хватит, для Сибири думаю маловато... гараж вообще не должен быть тёплым, машина хуже сохраняется )))
 

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
Самое интересное, они про эти 20 мм умалчивают, а хватает ли такой толщины для нашего климата?

Прилагаю два файла; для специалистов и для чайников- "с сурдопереводом"



Еще то, что было в акции 2010 года, до 1 марта на нераспроданный товар на складах цены прошлого года.
 

Вложения

  • Сравнение теплоизоля. свойств сек. ворот.pdf
    1.6 MB · Просмотры: 676
  • Заключение по теплопров. EcoTherm-EPU.pdf
    98.9 KB · Просмотры: 361
  • Рекламный проспект Хёрманн 75.pdf
    800.9 KB · Просмотры: 570
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
не вижу сравнения с 40мм сендвич-панелями

могу сказать за 42 мм:

Коэффициент теплоизоляции:
Секции 42 мм U = 0,50 Вт/м2K
Полотно ворот 42 мм U = 0,90 Вт/м2K
Смонтированные ворота 42 мм (площадь ворот 10 м2) U = 1,30 Вт/м2K

Это Вам поможет?
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
ага, а вот теперь иди и найди в Питере гараж у которого стена была из бетона такой толщины!:yahoo:
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
МЕТРО:yes3:

Электричка чем не транспортное средство? И стены небось подходящей толщины.
 

vloc

Гость
Регистрация
26 Ноя 2010
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Вобще проблема не в толщине панели.
Конденсат и изморось появляются на направляющих и бленде .
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
....:good3: а также других частях, таких как металлокаркас, например.:drinks: !

А еще конденсата не будет, если в гараже правильно построена система вентиляции, вытяжка и приточка воздуха- уменьшаем влажность в гараже и сохраняем свое авто от преждевременной ржавчины.
 

victornz

Гость
Регистрация
6 Фев 2011
Сообщения
4
Реакции
1
Адрес
Москва
Акция реальная.
В этом году тоже акция есть, немного видоизменнённая. Если интересно, подробности акции могу прислаь в почту. Там панель EPU 40/20. Для средней полосы вполне достаточно. Основные теплопотери происходят в зоне стыка панелей, а там 40 мм. как раз.
 

Мироград

Представитель Мироград
Регистрация
11 Мар 2011
Сообщения
87
Реакции
30
Адрес
Новосибирск
ага, а вот теперь иди и найди в Питере гараж у которого стена была из бетона такой толщины!:yahoo:

Странно, зачем сравнивать с бетоном. Есть ведь еще более теплопроводные элементы. Железо например.
 

Мироград

Представитель Мироград
Регистрация
11 Мар 2011
Сообщения
87
Реакции
30
Адрес
Новосибирск
Что-то не сходится!
Термическое сопротивление (сопротивление теплопередаче):
R=d/λ – физическая величина, показывающая как велико у ограждающей конструкции сопротивление пропусканию тепла, [(м²∙К)/Вт].
Здесь обозначено:
d – толщина слоя (ламели, стенки и пр.), [м];
λ – коэффициент теплопроводности, [Вт/(м∙К)].
Из СНиП II-3-79* «Строительная теплофизика», М., Госстрой России, 2002 г. или любого другого объективного физического справочника находим нужные коэффициенты теплопроводности. Возьмем кирпич (глиняный обыкновенный, сделанный по ГОСТу 530-80): λк = 0,56 Вт/(м∙К), для твердого пенополиуритана (плотность 80 кг/м³): λпу = 0?04 Вт/(м∙К).
Толщину кирпичной стенки dк , эквивалентной по термическому сопротивлению слою пенополиуритана толщиной dпу , найдем из очевидного уравнения:
Rк = dк/λge = Rпу = dпу/λпу → dк=(λк/λпу)*dпу .
При dпу = 0,02 м (Хёрман) получим: dк = (0,56/0,04)*0,02 = 0,28 м или 280 мм.
При dпу = 0,04 м (ДорХан) получим: dк = (0,56/0,04)*0,04 = 0,56 м или 560 мм.

Спорить тут не о чем – это физика. Вопросы могут быть только по λпу .
Хотя и с этим вряд ли поспоришь – максимум можно «выгадать» 10-15% за счет меньшей плотности пенополиуритана, но это нежелательно – теряется механическая прочность ламели. Чтобы не гадать, надо знать эту плотность или хотя бы вес погонного метра ламели известной ширины (тогда, выкинув вес металла, можно приблизительно оценить плотность пенополиуритана).

В Европе больше распространено понятие теплопроводности: U = 1/R , [Вт /(м²∙Кº)].
В листовке написано: U = 1,00 Вт /(м²∙Кº). На самом деле, по-моему, должно быть в 2 раза больше:
U=1/К = λпу/dпу = 0,04/0,02 = 2 .
Для смонтированных а ворот написано: U = 1,36 Можно найти толщину кирпичной кладки, эквивалентной по термическому сопротивлению указанной величине. Она составит 0,56/1,36 = 0,41 м или 410 мм. На самом деле и этого не будет – реально менее 200 мм, т.к. исходное термическое сопротивление пенополиуретанового заполнения завышено в 2 раза!
Т.е. даже не в 1 кирпич
 