Ворота-то я укорочу,не проблема, а "бленда" будет торчать в проеме, и полотно не будет закрывать проема полностью.
Укорачиванием ворот, я увеличу притолку до 100 мм, необходимых для Z-трака. Верно мыслю?

Да все верно. Бленда будет торчать в проеме (можно отделочников подключить заштукатурить там , закрыть чем нибудь). Про полотно которое не будет закрывать проема, не совсем понял.
 

Александр Бурцев

Специалист
Регистрация
27 Сен 2011
Сообщения
387
Реакции
225
Адрес
Санкт-Петербург
проверено обшитым потолком после монтажа ворот, при 70 мм не задевает

Если спасались регулировкой верхних роликов, то при ручном исполнении будет плохой прижим в закрытом положении.
 

Edis

Участник покинул проект
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
759
Реакции
319
Адрес
Москва
Если спасались регулировкой верхних роликов, то при ручном исполнении будет плохой прижим в закрытом положении.

там то нормальная притолока была. хозяин потом уже обшил потолок вообще впритирку к полотну
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
Да все верно. Бленда будет торчать в проеме (можно отделочников подключить заштукатурить там , закрыть чем нибудь). Про полотно которое не будет закрывать проема, не совсем понял.

При обрезке ворот, подрезаем и полотно на 30-40 мм. Соответственно высота полотна будет меньше высоты проема. Как-то так я понимаю.
 

Александр Бурцев

Специалист
Регистрация
27 Сен 2011
Сообщения
387
Реакции
225
Адрес
Санкт-Петербург
Не надо ничего мудрить, укоротите ворота и все, подумаешь кусочек бленды будет видно, я видел не раз монтажи когда всю бленду видно и ничего страшного.
 

Александр Бурцев

Специалист
Регистрация
27 Сен 2011
Сообщения
387
Реакции
225
Адрес
Санкт-Петербург
При обрезке ворот, подрезаем и полотно на 30-40 мм. Соответственно высота полотна будет меньше высоты проема. Как-то так я понимаю.

Все как нарисовано в инструкции по укорачиванию ворот, и направляющие снизу и верхнюю панель сверху, делов на пол-часа. Только с верним алюминиевым профилем сначала определитесь.
 

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
там то нормальная притолока была. хозяин потом уже обшил потолок вообще впритирку к полотну

Это считаю нереальным.
С Ваших слов получается, что ворота без подрезок можно поставить в притолку 70мм? Я Вас правильно понимаю, или есть какие-то "но..."?
 

Александр Бурцев

Специалист
Регистрация
27 Сен 2011
Сообщения
387
Реакции
225
Адрес
Санкт-Петербург
там то нормальная притолока была. хозяин потом уже обшил потолок вообще впритирку к полотну

Там в начальном моменте, пока верхняя панель еще в горизонт не легла, очень опасное место по высоте. Я б не рисковал лишний раз.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Edis

Участник покинул проект
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
759
Реакции
319
Адрес
Москва
Не надо ничего мудрить, укоротите ворота и все, подумаешь кусочек бленды будет видно, я видел не раз монтажи когда всю бленду видно и ничего страшного.

Да здесь именно вопрос принципа, понятно что легче обрезать и притолоку нарастить. Вот если ситуация что и высоту 2120 нужно сохранить и в 70 мм притолоки втиснуть. Взять комплект Термофрэйма, от бленды отказаться совсем, под вертикальные стойки проштробить что бы встали без резки. А если потолок деревянный еще легче, отверстия вырезать. Как то так.
 

Edis

Участник покинул проект
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
759
Реакции
319
Адрес
Москва
Там в начальном моменте, пока верхняя панель еще в горизонт не легла, очень опасное место по высоте. Я б не рисковал лишний раз.

Ну и я, дай бог что б не довелось, но если придется, сделаю. Если бы не видел сам, не померил рулеткой, то не решился бы
 

Александр Бурцев

Специалист
Регистрация
27 Сен 2011
Сообщения
387
Реакции
225
Адрес
Санкт-Петербург
Это считаю нереальным.
С Ваших слов получается, что ворота без подрезок можно поставить в притолку 70мм? Я Вас правильно понимаю, или есть какие-то "но..."?

Но скорее всего с верхними роликами, если их под привод настроить то верхняя панель будет раньше в горизонт ложиться, "НО..." в нижнем положении без электропривода как такового, в ручном тоесть управлении, будет плохой прижим верхнего полотна к бленде с уплотнителем
 

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
Да здесь именно вопрос принципа, понятно что легче обрезать и притолоку нарастить. Вот если ситуация что и высоту 2120 нужно сохранить и в 70 мм притолоки втиснуть. Взять комплект Термофрэйма, от бленды отказаться совсем, под вертикальные стойки проштробить что бы встали без резки. А если потолок деревянный еще легче, отверстия вырезать. Как то так.

А там, где Вы мерили, комплект термофрейма тоже был?
 

Edis

Участник покинул проект
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
759
Реакции
319
Адрес
Москва
А там, где Вы мерили, комплект термофрейма тоже был?

До чего ж Вы невнимательны. Я уже подутомился Вам по два-три раза все объяснять. Поставили ворота в нормальную притолоку, а затем хозяин обшил потолок пластиковыми панелями. и осталось притолоки 70 мм.
А вот если изначально вставлять в 70 мм, то комплект Термофрэйма бы взял, что бы от бленды отказаться, что б не по всей ширине рамы ворот потолок долбить.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
До чего ж Вы невнимательны. Я уже подутомился Вам по два-три раза все объяснять. Поставили ворота в нормальную притолоку, а затем хозяин обшил потолок пластиковыми панелями. и осталось притолоки 70 мм.
А вот если изначально вставлять в 70 мм, то комплект Термофрэйма бы взял, что бы от бленды отказаться, что б не по всей ширине рамы ворот потолок долбить.

Ну, извините:give_rose:, "красив и богат русский язык":crazy:
А не исключаете момента. что там где Вы мерили, действительно, было 70 мм, а по остальной плоскости 100, как и положено. Пластиковому потолку очень легко придать изогнутую поверхность. А вот с потолком, особенно бетонным, ну, или деревянным такой фокус не пройдет. Т.к. 70 мм. будет по всей плоскости подъема.
 

Александр Бурцев

Специалист
Регистрация
27 Сен 2011
Сообщения
387
Реакции
225
Адрес
Санкт-Петербург
Но скорее всего с верхними роликами, если их под привод настроить то верхняя панель будет раньше в горизонт ложиться, "НО..." в нижнем положении без электропривода как такового, в ручном тоесть управлении, будет плохой прижим верхнего полотна к бленде с уплотнителем

В подтверждение своих слов.
В прошлую субботу был на объекте. У заказчика на воротах с Z-траком, приводная рейка крепилась в верхнею часть бленды, как раз примерно создавая занижение потолка на 30мм, ну так вот ролики были отрегулированы под привод, и все прекрасно проходило под рейкой, прям тютелька в тютельку. Но к сожалению электропривод не работал и заказчик сказал, что будет пользоваться в ручном режиме. Нет вопросов верхние ролики выставлены для ручного режима, и ..... оппа ворота упираются в рейку, ролики возвращены в прежнее положение, но тогда сверху такая щель что можно "посмотреть что лежит в гараже". Пришлось демонтировать электропривод с рейкой, отрегулировать ворота и все стало хорошо!!!! Вот почему лучше не рисковать с техничками. Фу устал писать.
 

Edis

Участник покинул проект
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
759
Реакции
319
Адрес
Москва
По весне автоматику на откатные ставить, стрельнем уровнем лазерным, перепроверим.
Как раз посмотрю, что с прижимом верхней панели, изначально все регулировали под ручное управление. Вряд ли хозяин там чего то трогал. А если будет Термофрейм то щели не будет. а раз под приводом по всей длинне проходило, значит в 70 мм полотно пройдет
 

Александр Бурцев

Специалист
Регистрация
27 Сен 2011
Сообщения
387
Реакции
225
Адрес
Санкт-Петербург
По весне автоматику на откатные ставить, стрельнем уровнем лазерным, перепроверим.
Как раз посмотрю, что с прижимом верхней панели, изначально все регулировали под ручное управление. Вряд ли хозяин там чего то трогал. А если будет Термофрейм то щели не будет. а раз под приводом по всей длинне проходило, значит в 70 мм полотно пройдет

Ну тогда до весны)))). Но я бы не рисковал.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Сверху Снизу