Силовая плата блока управления Hormann А445. Код ошибки 33.

Регистрация
21 Июн 2012
Сообщения
36
Реакции
8
Адрес
Уфа
Электронщики тут есть? Кто-то ремонтировал блоки управления А445? А именно "силовую плату"?

Код ошибки 33. Рекомендация - замена силовой платы.

На самом деле это 2 платы: собственно силовая и мозги. Первый раз враскорячку встал минипускатель. Поправили, но бесполезно. Поджарился один резистор в углу, но так на всех платах. Ни дельного совета, ни привета!

При закрытии приоткрытых ворот код 11 (типа SKS сработало). А его то и нет и программно отключен.

Поставили таки новую плату. Через 5 месяцев тоже самое, один в один. Инженеров электронщиков в Российском Херманн, похоже, нет. Только продавцы. Интересно, кто-то сам ремонтировал платы? Есть для этого всё, включая суперспеца.

Примерно то же с ремонтом ручного привода с цепью (всего то нужно поменять качающуюся чёрную часть, с цепью которая) а меняют ВСЁ целиком. Дожили!
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
У вас там электросеть не от дизельного генератора случайно?
Макс, ты похоже прав.
В в/части пускатели частенько раком становились, когда сигнашка от ДГС питалась.
 

Maximilian

Эксперт
Регистрация
9 Окт 2010
Сообщения
4,969
Реакции
1,404
Адрес
Екатеринбург
Мы решили эту проблему, когда поменяли "рви сапог" на японскую Denyo.....
И провода еще были из разных цветных металлов:))
А так, трехфазный блок, в отличии от однофазного, очень редко "горит".
 
Регистрация
21 Июн 2012
Сообщения
36
Реакции
8
Адрес
Уфа
Питание там первого класса, потому как предприятие связи. Да и остальные 5 почему стоят и не горят? Не пользовались в момент когда был генератор включен? Это ж центр столицы!

Следов "горения" нет. Только в углу один крошечный резюк подпалил плату. Так это на всех так!

Явно мозги съехали. Но от чего? Проверяли на предыдущей плате логические микросхемы. Вроде рабочие. Но работать не хочет! Перемудрили немцы!
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Регистрация
21 Июн 2012
Сообщения
36
Реакции
8
Адрес
Уфа
Что произойдет, если реверсировать ход ворот без нажатия кнопки "Стоп"?
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Что произойдет, если реверсировать ход ворот без нажатия кнопки "Стоп"?
Ничего не произойдет, там же не прямое управление. Сработает защита от дурака, и мозг все-равно прогонит полную цепочку операций через "стоп".
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
А у меня как раз сразу реверсируются! Глюк платы?!

Ну, для начала "как раз сразу реверсируются" - довольно относительно. "Сразу" - это по собственным ощущениям или в сравнении с другой платой?
А, во-вторых, логика платы работает быстрее, чем человек пальцами.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Регистрация
21 Июн 2012
Сообщения
36
Реакции
8
Адрес
Уфа
Вчера умерла вторая плата. Подключена на другой автомат. ЧТО можно натыкать, чтобы вырубить блок управления с таким же диагнозом!? Или действительно в питании дело? Предохранители целые, автомат отключился!
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Защита от перефазировки есть?
Автоматы стоят на каждые ворота или на группу ворот?
Номинал автоматов какой?
Поставьте самописец по напряжению и току.
 
Регистрация
21 Июн 2012
Сообщения
36
Реакции
8
Адрес
Уфа
Часть ворот "одноавтоматные" (как на последних умерших), остальные 5 посажены на 2 автомата. Одновременно не работают, ни разу. Пардон, первый раз слышу о защите от перефазировки. Ворота стоят не первый год. Правда провода от автоматов были отсоединены. Какую роль это играет?
Самописец - это интересно, а ещё есть УПС с таким же контролем напряжения и частоты. Да где ж их взять?
И потом... Автомат сработал, предохранители штатные нет, мозги слетели. Это как?
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Ворота стоят или работают не первый год. Если работают, то как? С отключенными проводами от автоматов. На скрутках?
Защита от перефазировки, это штатный и грамотный электрик.
Чистим соединения в проводке, меняем подгоревший автомат.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Регистрация
21 Июн 2012
Сообщения
36
Реакции
8
Адрес
Уфа
Похоже их отключали на время ремонта. Открывали цепочкой. Никаких скруток. Работали ли раньше вообще? Не в курсе. Можно , конечно, память посмотреть, число циклов, часов. Какая-то мистика! Какого надо этому хёрману?
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Если есть суперспец, вообще не проблема взять и сравнить неисправную плату с заведомо исправной поэлементно и по рабочим характеристикам.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Диагноз:
Сделан монтаж и подключение не в соответствии с инструкцией.
Лишнего думать не надо, за Вас давно уже все придумали, только осталось сделать все в точности, как написано в инструкции.
p.s. а ворота случаем сгорели не в тот момент, когда провода обратно подключали?
 

Alex1966

Участник покинул проект
Регистрация
24 Фев 2012
Сообщения
1,313
Реакции
488
Адрес
Ростов-на-Дону
Лишнего думать не надо, за Вас давно уже все придумали, только осталось сделать все в точности как написано в инструкции.

А если есть необходимость поставить на складской размер 3000х3000, 20х40 панель, цепной, именно цепной редуктор, как быть?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Сверху Снизу